Super Papero ha scritto:
“
Sono anni che devo montarlo anch'io.
Quello lì lo hanno montato i varie case e anche su ponti radio spesso difficilmente raggiungibili soprattutto in inverno.
”
ottima cosa...mi metto subito a cercarlo....consigli quello con autodiagnosi o quello base?
quello con autodiagnosi in un forum viene descritto così:
Interruttore Differenziale con restart
Volevo descrivervi brevemente questo tipo di differenziale della Gewiss.
Questo differenziale è in grado di riarmarsi automaticamente nel caso di uno sgancio intempestivo
per un fenomeno elettrico temporaneo (per esempio fulmini, perturbazioni, sbalzi, ecc.)
Prima di procedere al riarmo il dispositivo effettua un controllo sull'impianto, se viene rilevato
un guasto, rimane in condizioni di blocco.
Dopo un terzo intervento, entro tre minuti da un precedente riarmo, il differenziale si porta in
uno stato di blocco.
Esistono dei led di segnalazione, in modo da verificare lo stato del differenziale.
Possiede un'autodiagnosi settimanale, la quale viene eseguita senza togliere tensione all'impianto.
L'autodiagnosi viene così verificata:
- chiusura di un circuito di by-pass
- iniezione di una corrente di fuga a terra, pari alla corronte nominale di intervento
- test elettronico dello stato di tutte le parti elettriche e meccaniche del dispositivo
- riarmo dei contatti di potenza del differenziale
- apertura del circuito di by-pass
A bordo ha anche un contatto ausiliario configurabile in diverse funzioni, in modo da interfacciarsi
con un sistema di allarme.
Esistono 2 versioni: una da 25A (cod. GW 90 901) e una da 40A (cod. GW 90 902)
"La montagna non è solo panorami, prati, libertà, è anche superamento dei proprio limiti e delle paure nascoste dentro di noi.
E', soprattutto, silenzio per ascoltare, finalmente, i propri pensieri."